广联达 如何处理悬挑梁弯起筋? 鸭筋?

[复制链接]
发表于 2017-1-9 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字:

弯起筋|悬挑梁
问题描述:

做工程时设置好悬挑梁的弯起筋后,汇总计算发现软件的计算结果中钢筋没有弯起,重新汇总计算、删除重画,重装软件,还是不计算,为什么?
解决方案:

原因分析一:软件是可以自动计算弯起筋的。之所以悬挑梁没有计算弯起筋,是由于悬挑梁的净跨长小于4倍的梁高,按照平法图集,如果净长小于4倍的梁高,是不用计算弯起筋的。如果在这种情况下想计算弯起筋:
解决办法一:可在工程设置—计算设置----框架梁—悬挑跨长小于设定值,悬挑跨上部第一排纵筋不在端部弯下,将默认值修改小一些。
原因分析二:悬挑梁属性中的上部通长筋只输入了2根,这个情况下软件默认两根角筋不弯起,如果要弯起:
解决办法二:在上部通长筋输入格式如:3-2c20即可,(3代表3号弯起钢筋图)

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-9 11:23 | 显示全部楼层
输入规则:a)     用分隔符号“-”隔开, 3-2B12:表示弯起钢筋图号为3#,2根弯起;
b)     2-2B25+1-2B25:表示2根弯起钢筋型号为2#,2根弯起钢筋型号为1#;

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-9 11:26 | 显示全部楼层
软件中不能直接处理这种形式的钢筋,但是可以变通的用梁吊筋处理,在梁平法表格中当前跨输入次梁宽度和吊筋信息,同时将”吊筋锚固“改为10*d即可;或者在梁属性---其他属性---其他钢筋中输入。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册